装配式深化需在项目最前期就开始重视,项目最前期为装配式结构设计阶段,需在前期做好构件深化拆分,对户型数、模块数进行统计,以最高的标准化为要求,进行设计。尽量避免比较复杂及难成型的构件。

装配式深化周期一般为45 d,深化施工图纸的必要条件为设计院提供确认版的蓝图及对应的CAD版本图纸,深化单位应当为专业的装配式厂家设计人员。装配式深化需联合多家单位进行共同探讨,其中包含主要结构设计工程师、建筑设计工程师、总包施工技术人员、构件单位深化人员、机电人员等。

1.1 深化前置条件

装配式构件图纸深化是以结构拆分图为依据,结合机电、暖通及精装图进行后续深化,图纸需具备条件见表1。

表1 图纸需具备条件

1.2 深化过程中各阶段参与单位及时间

装配式图纸深化是一个全流程,需多单位配合完成,具体单位见表2。

表2 各阶段参与单位

整体装配式深化周期约为45 d,其中最好经过两次深化评审,模具需在深化完毕之后方可进行加工,最好在现场进行试拼装工作,将前期问题进行暴露,再次进行构件深化解决问题。

1.3 装配式构件深化拆分原则

1) 在对剪力墙结构进行布置时,多布置L、T型剪力墙,少在L、T型剪力墙中再加翼缘,特别是外墙,否则拆墙时会被拆分得很零散。工厂模台尺寸:3.5~4.0(宽)×9~12 m(长),运输车辆尺寸:宽度控制在3 m以内,限高4 m。各种类型结构布置优缺点见表3。

表3 构件类型优缺点

2) 电梯井、楼梯处的剪力墙宜现浇。

3)通过调节墙体现浇带高度,保持首层、标准层、顶层预制墙体高度一致。

4)户内强、弱电箱建议放置于现浇墙体位置(如电箱须预留在预制墙体内时,不能放置于现浇墙体内时,强、弱电箱采用明装方式,轻钢龙骨封面)。

5)管线集中的位置楼板建议局部现浇。

1.4 深化关键点

1)将装配式构件现浇部位由搭接连接改为100%Ⅰ级直螺纹套筒连接,可以大大减少施工过程中难度,且降低施工成本。

2)根据转换层竖向构件预留套筒位置,提前深化钢筋定位板,确保从转换层开始,钢筋预留位置的准确性。

3)设计院图纸构件编号较为复杂,为了方便吊装及施工,需对预制构件进行重新编号并标记吊点位置及叠合板朝向。施工时按项目编号顺序进行吊装,加快吊装速度。

4)消防、通风深化需提前与构件结合。

5)水电管线必须进行深化,设计院给定的线路可能不符合现场实际施工情况,易对成本造成浪费。

6)在装配式构件深化生产前,需要确认塔吊附臂、外架连接悬挑点、模板洞等措施孔洞的预留位置。所以相应工艺及方案必须及早确定。

7)外墙外立面是否预制线条必须在签订合同前与构件厂明确,线条的复杂程度直接决定了构件厂开模的费用。

1.5 各种构件的深化内容

1.5.1 预制叠合板

楼板主要采用预制叠合混凝土楼板,由下部预制板和上部现浇层组成。除地下室顶板及屋顶外,地上所有楼层楼板采用预制叠合混凝土楼板(公共走廊部分为现浇):①结构楼板预制层60 mm厚,现浇层70 mm厚;
②预制楼板上表面采用人工粗糙面,以保证预制板与现浇叠合层的连接性能;
③在现浇层中预埋电气管线,电气管线应优化;
④在预制板上留有烟风道洞口、灯盒预埋件等。

1.5.2 预制楼梯

标准化的预制梯板应考虑预留栓孔,平台板部分现浇,并设预埋连接件,一端通过销键连接,一端滑动。

混凝土楼梯现场浇筑工序繁杂,施工质量不易保证。清水混凝土预制楼梯,特别能体现出工厂化预制的便捷、高效、优质、节约的特点。

1.5.3 预制墙体

预制外墙板具有结构承重功能。竖向采用套筒灌浆接头连接,水平伸出封闭箍筋,与后浇区钢筋连接,形成结构受力整体。

预制墙体需深化设计内容较多:构件重量,吊装节点,预留钢筋方式,塔吊附着、外架预留孔洞、幕墙预埋点位,门窗深化节点等。

1.6 装配式深化内容罗列

装配式深化内容涉及单位及具体内容见表4。

表4 具体深化内容

注:①预制构件自化设计开始至首批预制构件进场至少按45 d考虑;
②除提供图纸以及预留条件外,总包单位建立微信工作群(建设单位人员、总包人员、设计全专业人员、精装修设计、幕墙设计、构件深化设计);
③先确定灌浆料品牌再确定灌浆套筒品牌。

1.7 装配式深化与现场相结合

在施工前期策划过程中,施工现场的施工方法规划,必然影响构件深化设计,因此现场施工图必须前置,施工现场深化要点见表5。

表5 现场深化要点

1.8 深化具体流程

1.8.1 深化准备

深化图纸提供:施工单位及设计院需提供建筑、结构、水暖、电气施工图和户型精装图,以上图纸均需提供最终电子版,如在设计阶段有更改需要提供最新版图纸,并明确相关修改的位置。

施工单位方应提供施工条件图纸,应包括但不限于以下内容:①放线洞预留孔条件图;
②外架布置条件图;
③空调板、阳台板、楼梯埋件条件图;
④装饰线脚埋件条件图;
⑤斜支撑埋设点位条件图;
⑥模板支设对穿孔点位条件图;
⑦塔吊辅臂、施工电梯附着点位条件图;
⑧灌浆套筒厂家选型方案;
⑨太阳能留洞位置;
⑩中水模块位置及预埋形式;
其他施工必须条件图纸及方案;
其他条件;
燃气入户点位及形式。

1.8.2 深化方案

深化内容:构件厂深化单位接收到相关条件图纸,启动深化工作,深化范围为依据设计说明全部使用预制构件的范围,具体深化的内容如下:①预制构件吊点、斜支撑点位深化;
②根据设计院意见进行构件外形尺寸深化;
③根据设计院意见进行构件钢筋深化;
④水暖及电气点位深化;
⑤相关施工条件深化;
⑥首层墙板插筋图核对。

1.8.3 深化图纸包含内容

构件厂深化单位应在约定时间前,向建设单位提供相关深化图纸,并经设计院审核确认,图纸应满足构件厂生产及施工现场安装需要,深化图纸内容如下:①构件图纸封皮及目录;
②构件图纸总说明,含构件连接节点;
③构件布置平面图;
④构件模板及钢筋详图。

1.8.4 深化的其他要点

在施工过程中,仍有部分需要注意的事项及问题:①构件深化高度一定要注意,尤其是上部高度,预留钢筋加构件高度不宜超过4 m,因普通限高即为4 m,运输过程中需要掰弯钢筋;
②构件深化过程中叠合板长度不宜超过4 m,其挠度和裂缝不宜控制;
③桁架筋高度不宜过高,需与机电实际现场情况相结合。

装配式构件深化是一个系统而复杂的工作,它具有周期短、牵扯专业多、设计的范围广等特点。从前期设计到后期施工,装配式构件深化影响整个施工过程,每一个点位及深化点位都将影响建设工程的质量及后续的使用功能。装配式构件深化是前期的关键,是整个项目的重要部分,是整个设计阶段最终的输出成果部分,是决定建筑品质的至关重要环节。装配式正在大面推广,后续装配式装修一体化也将成为建筑施工的一个方向,装配式建筑的一体化及集成化程度将越来越高,对装配式构件的深化要求也将越来越高,对从业人员的要求也将越来越高。

[ID:013894]

猜你喜欢设计院预制构件楼板丹东市材料价格补充信息建筑与预算(2022年10期)2022-11-08云南省设计院集团有限公司建材发展导向(2022年21期)2022-11-03云南省设计院集团有限公司建材发展导向(2022年20期)2022-11-03云南省设计院集团有限公司建材发展导向(2022年19期)2022-09-26云南省设计院集团有限公司建材发展导向(2022年18期)2022-09-22预制叠合楼板的裂缝成因与防治措施应用研究建材发展导向(2022年14期)2022-08-19混凝土预制构件外观质量提升探讨西部交通科技(2022年2期)2022-04-27装配式叠合楼板施工质量控制建材发展导向(2022年5期)2022-04-18房建工程现浇钢筋砼楼板裂缝分析及防治建材发展导向(2021年15期)2021-11-05厨房、卫生间楼板渗漏的主要原因及防治建材发展导向(2021年13期)2021-07-28